### 質問：

モータの正転・逆転の切替を1cのリレーの接点で切替開閉可能でしょうか？

![Block](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/5/5/55dcf4301ea7c5ffe6276999c26abe879bc7edff.png)

### 回答：

モータの正転・逆転の切り替えを1個のリレーで行わないでください。

![Block](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/5/5/55dcf4301ea7c5ffe6276999c26abe879bc7edff.png)

### 解説：

接点が短絡接続した場合に、それによって過電流が流れたり、焼損するという回路構成はしないでください。  
1個のリレーでモータの正転・逆転を切り替える場合、負荷の大きいモータでは、遮断時のアークや突入電流によって接点間短絡が発生することがあります。 また、モータの正転・逆転切り替えの場合、電位差回路となりますので複数のリレーを用い、正転と逆転の間にタイムラグ（オフ時間）を必ず設けてください。

**禁止回路例**

- 電位差回路であり、1極接点、2極接点のわずかな開閉時間差によりアークで短絡する原因になります。
- モータの負荷電流によりますが、負荷が大きい場合切替時に遮断、突入電流で短絡する原因となります。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/6/1/61a36494cda6de5cbe107c1d04d4643f10f08410.png)

**推奨回路例**

- 切替用リレーと電源ON/OFF用リレーを追加して、正転・逆転を切替える前にモータの電源をOFFした後に切り替えて電源を投入する。  
リレーを1個追加することで、短絡現象を回避できます。
- 正転・逆転の切替用リレーは、突入電流の影響がなく、通電のみとなりますので溶着の発生はありません。 電源ON/OFF用のリレーはモータの突入電流を考慮したパワーリレーを選定ください。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/5/b/5b4a8bbae7cba3d37e9b4e9518fbdba28a8a20cd.png)

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/4/8/48b0ac2ba8697289102d2fdfc47b193e1671c739.png)

![Block](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/5/5/55dcf4301ea7c5ffe6276999c26abe879bc7edff.png)

### ワンポイントアドバイス

モータは、駆動時の負荷（荷重）条件により電流値が変化します。実際に発生する電流値をお確かめの上、リレーを選定ください。

![Block](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/5/5/55dcf4301ea7c5ffe6276999c26abe879bc7edff.png)

DigiKeyのウェブサイトでこの製品ラインをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。  
[リレー | DigiKey Electronics](https://www.digikey.jp/ja/products/category/relays/14)

  

この「よくある質問」はOmronから提供されています。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/f/4/f485a70029a79ec3da7b845324595e6830f6a28e.png)  
  
  
オリジナルのFAQをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。  
[https://components.omron.com/jp-ja/faq/relays/FAQE10037](https://components.omron.com/jp-ja/faq/relays/FAQE10037)

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/is-it-possible-to-switch-the-rotation-direction-at-the-contact-point-of-the-1c-relay/33826)