## CAN 與 CANopen

在工業自動化與伺服驅動系統中，許多人將 CAN 與 CANopen 視為相同技術。然而， **CAN 僅是一種底層通訊機制，而 CANopen 則是在 CAN 基礎上建立的完整運動控制架構** 。只有完整的三層式 CANopen 架構相互協同運作，才能實現標準化且可互通的馬達運動控制。

## 為什麼 CAN 無法支援運動控制，而完整 CANopen 卻可以？

### CAN 僅提供底層驅動，不具備標準化通訊物件

CAN 並未定義 PDO、SDO、SYNC 及 NMT 等核心機制。因此，開發者必須自行設計訊息 ID、資料格式以及同步機制，導致不同廠牌馬達與驅動器之間缺乏互通性。

CANopen 的中間通訊層則提供專為運動控制設計的標準化模組，可大幅降低系統整合與開發難度。

### 缺乏統一的物件字典（Object Dictionary）

CAN 不具備統一的參數位址標準，因此不同製造商的驅動器通常使用不同的指令格式與參數定義。

CANopen 利用物件字典（Object Dictionary）以及 DS402 標準，統一伺服運動控制參數的位址定義，讓主控制器能夠以一致方式控制符合標準的伺服驅動器。

### 缺少事件驅動 Event-Driven 的應用層聯動機制

CANopen 提供：

- SYNC（同步機制）
- NMT（網路管理）
- Heartbeat（節點監控）

這些機制能夠觸發上層應用事件，自動完成同步運動、狀態切換及故障保護功能。

相較之下，CAN 必須自行開發訊框解析、時序判斷及狀態管理程式，大幅增加軟體開發複雜度。

### 缺乏標準化多軸同步機制

SYNC 訊息是 CANopen 特有的同步控制機制。

由於純 CAN 缺少全域同步參考，因此多軸控制時容易產生同步誤差，無法滿足插補控制及多軸協同運動等高精度應用需求。

# CANopen 三層協定架構解析

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/9/b/9bc826196543dd9da293f37c1890169e3254f7ea.png)  
（圖片來源：[Microchip](https://www.digikey.tw/zh/supplier-centers/microchip-technology)）

CANopen 架構可分為三個主要層次，每一層皆負責不同的功能，並共同完成完整的運動控制系統。

## 第一層：ECAN™ Driver（CAN 硬體鏈路層）

此層對應 CAN 2.0 的實體層與資料鏈路層。

### 核心功能

- 傳送與接收標準 8-byte CAN 訊框
- 執行硬體仲裁（Arbitration）
- CRC 錯誤檢查
- 匯流排錯誤管理

此層不包含任何運動控制邏輯，無法辨識目標位置、控制字（Control Word）或同步命令，本質上只是資料傳輸通道。

所有 CANopen 上層模組，包括 PDO、SDO、SYNC、NMT 以及 Heartbeat，最終皆透過此層完成 CAN 訊息傳送。

## 第二層：通訊子層（CANopen 核心通訊層，DS301）

此層是 CANopen 最重要的標準化通訊架構，負責資料交換、同步控制及網路管理。

### PDO（Process Data Object）

PDO 是即時運動閉環控制的核心。

其可將下列運動資料映射至物件字典：

- 控制字（Control Word）
- 目標位置（Target Position）
- 實際位置（Actual Position）
- 速度（Speed）

由於不需額外握手機制，因此具有低延遲特性，可在每次 SYNC 週期中實現多軸同步運動控制。

### SDO（Service Data Object）

SDO 是設備參數配置的專用通道。

主要負責讀寫物件字典，設定包括：

- 加速度限制
- 減速度限制
- 行程範圍限制
- 馬達運轉模式
- PDO 映射關係

通常於設備啟動初始化階段完成參數設定。

### NMT（Network Management）

NMT 用於管理匯流排與馬達的安全狀態。

其功能包括：

- 節點狀態管理
- Pre-operational 與 Operational 狀態切換
- 狀態變更事件通知

只有在 Operational 狀態下，PDO 控制功能才能正式運作。

### SYNC

SYNC 提供整個系統的全域時間基準。

透過週期性廣播同步訊息，可確保所有軸在相同時間點更新位置命令，提升多軸同步控制精度。

### Heartbeat / Node Guard / Boot-up

此類機制負責系統通訊監控與故障保護。

Heartbeat 可用於偵測節點或匯流排是否發生通訊異常。一旦發現連線中斷，即可觸發上層應用程式執行緊急停機保護。

## 第三層：應用層（Application Layer，DS402 伺服標準）

應用層負責實現實際的運動控制邏輯與伺服演算法。

### Object Dictionary（物件字典）

物件字典是所有運動控制參數的集中式資料庫。

DS402 定義的標準索引範圍為：

**0x6000 ~ 0x9FFF**

其中包含：

- 0x6040：Control Word（控制字）
- 0x607A：Target Position（目標位置）
- 0x6064：Actual Position（實際位置）
- Operating Mode（運轉模式）
- Fault Code（故障碼）

SDO 透過讀寫物件字典完成參數設定，而 PDO 則透過映射方式取得即時運動資料。

### Application Object（應用物件）

應用物件負責執行馬達閉環控制核心邏輯，並處理來自通訊層的各種事件。

#### SYNC 事件

- 讀取 PDO 傳送的目標位置
- 執行位置迴路 PID 演算法
- 輸出 PWM 訊號驅動馬達

#### NMT 狀態切換事件

- 馬達啟用與停用
- 故障重置
- 上電初始化

#### Heartbeat 中斷事件

- 觸發緊急停機機制
- 執行系統安全保護

同時，系統也會將編碼器回授的位置資料及馬達狀態寫回物件字典，再透過 PDO 回傳至主站控制器。

# 結論

CAN 本身僅提供資料傳輸能力，其職責包括訊框收發、硬體仲裁、CRC 驗證與錯誤管理。它並不具備運動控制所需的同步機制、參數管理、設備管理或多軸協調能力。

完整的 CANopen 架構則透過：

- ECAN Driver 提供底層傳輸能力
- PDO／SDO／SYNC／NMT／Heartbeat 提供標準化通訊與同步管理
- Object Dictionary 統一管理所有運動控制參數
- Application Object 執行閉環控制、啟停控制及故障保護

共同形成完整的運動控制平台。

因此，在伺服控制、多軸同步控制及工業自動化應用中，真正實現標準化運動控制的關鍵，不是單純的 CAN，而是完整且協同運作的 CANopen 三層架構。

## 參考資料：

[Microchip Application Notes](https://cdck-file-uploads-global.s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com/digikeycn/original/2X/7/759b04fac21ee6d77a3ffc78ab71aeca5af7778a.pdf)

## 更多相關技術主題:

- [為何簡單工業控制專案需要同時使用 Modbus、CANopen 與 EtherCAT？](https://forum.digikey.com/t/modbus-canopen-ethercat/71327)
- [CANopen 運動控制安全流程基礎：掌握 NMT 狀態機與 DS402 安全控制機制](https://forum.digikey.com/t/canopen-nmt-ds402/71698)
- [EtherCAT 如何實現低延遲通訊？](https://forum.digikey.com/t/ethercat/71503)
- [Modbus RTU 工作原理：主從架構與輪詢機制解析](https://forum.digikey.com/t/modbus-rtu/72145)
- [Modbus RTU 通訊流程解析](https://forum.digikey.com/t/modbus-rtu/72146)