[**Radiocrafts**](https://forum.digikey.com/u/Radiocrafts) Verified Supplier Rep

いえ、やろうと思えばできます。ただ、非対称のリンクになってしまうので、あまりお勧めしません。大出力のノードAと通常出力のノードBがある場合、ノードBはノードAを常に聞くことができますが、ノードAに送信しようとすると、通常出力だけで送信するため失敗します。ノードAが大出力で送信し、それをノードBが聞いてしまうと、BはAを親として選んでしまい、メッシュでデータを中継するときにBが親と話せなくなり、メッシュリンクが切れてしまうかもしれません。そのため、メッシュやルーティングの構造は、予測不可能で信頼性の低い振る舞いをすることになります。

 ![RIIM logo (print)](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/3/d/3d15f9167381159af01c53c067839cdbef40d77d.png) ![RC1180-RC232_600dpi_5_3cm](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/4/e/4e5d61b10080625458395cb5ab3fcec853ce902f.gif)  
  
  
  
  