# 選擇工業控制繼電器的初學者指南

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/39455>\
**Category:** 產品技術提示\
**Tags:** phoenix-contact\
**Created:** [March 8, 2024, 7:03am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/39455 "2024-03-08T07:03:22Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kevin\_6462](https://sea2.discourse-cdn.com/digikey/user_avatar/forum.digikey.com/kevin_6462/32/8856_2.png) [@Kevin\_6462](https://forum.digikey.com/u/Kevin_6462)\
**Post date:** [March 8, 2024, 7:03am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/39455/1 "2024-03-08T07:03:22Z")

</div>

DigiKey 提供廣泛的[繼電器選擇](https://www.digikey.tw/short/btrqrhzq)，適合在工業控制環境中使用。本簡介將幫助你選擇一組協同工作的元件。我們還將在此過程中提供一些貼士。

## 介紹具代表性的控制繼電器

在這篇文章中，我們將使用 [Phoenix Contact](https://www.digikey.tw/zh/supplier-centers/phoenix-contact) 的 [RIFLINE 系列](https://www.digikey.tw/short/q907pz5q)作為一個代表性的例子。 像許多 DigiKey 的 DIN 安裝繼電器一樣，它具有插座安裝的繼電器，可選的突波抑制組件，機械組件，標記和各種跳接器，以方便與同一家族的其他繼電器分組。 這些跳線將不在本說明中討論。

如下圖所示的設備配置為使用 SPDT 機械繼電器在 24VDC 系統中運作。 其他選項包括繼電器 12VDC, 48VDC, 60VDC, 24VAC, 120VAC, 230VAC, SPDT, DPDT，甚至固態繼電器。適當的突波抑制器可用於每個線圈電壓。

如下圖所示的範例由以下元件組成:

DIN 導軌安裝繼電器：[2900931 Phoenix Contact|繼電器| DigiKey](https://www.digikey.tw/zh/products/detail/phoenix-contact/2900931/5199434)  
空轉二極體和 LED 指示燈：[2900939 Phoenix Contact|繼電器| DigiKey](https://www.digikey.tw/zh/products/detail/phoenix-contact/2900939/5199445)  
夾片和釋放手柄 RIF-1 繼電器基底：[2900953 Phoenix Contact|繼電器| DigiKey](https://www.digikey.tw/zh/products/detail/phoenix-contact/2900953/5199453)  
標籤：[0811972 Phoenix Contact|連接器，互連器| DigiKey](https://www.digikey.tw/zh/products/detail/phoenix-contact/0811972/2553601)  
SPDT繼電器：[2961312 Phoenix Contact|繼電器| DigiKey](https://www.digikey.tw/zh/products/detail/phoenix-contact/2961312/1767287)

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/e/1ee8850c78be832d6e4e59bb2abd6afae9a29db2.jpeg)

## 突波抑制

在直流系統中，一個「空轉二極體」與繼電器的線圈平行放置。 這可以防止繼電器關斷時自然產生的高電壓尖峰。這減少了對敏感電子設備的應力/損壞。 例如，此二極體是具有固態輸出觸點的可程式邏輯控制器（PLC）的必備元件。

> 技術提示：如果在排除 PLC 故障時，你注意到損壞的輸出引腳。請立即停止！檢查安裝在相關繼電器或接觸器上的突波抑制二極體。短路或斷路二極體可能損壞 PLC 輸出接點。對於 24VDC 系統，你可以替換通用的 1N4002 二極體，直到適當的模組準備好安裝。

如下圖所示的突波抑制器需要額外考慮。請注意，圖中顯示的是兩個二極體。一個是突波抑制二極體，另一個是隨附限流電阻的 LED。注意 +A1 和 -A2 觸點指示器。這些是繼電器和插座的標識。如上圖所示，它們僅在插座的左側可見。至關重要的是，電源的正極端要連接到 A1。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/7/8/780125664b92eea3cd88c2ee110b97cf8d257c43.jpeg)

就我個人而言，當我在控制面板上工作時，這感覺很尷尬，因為它打破了我思維中從左到右的流動。對於許多控制繼電器來說，正極 A1 端子在右側。A2 回流端子在左邊。記住繼電器極性的這個重要方面不需要很長時間，因為錯誤可能會觸發電路保護或損壞 PLC 輸出引腳。

> 技術提示 ：控制繼電器，如在這個筆記中的一個，可以用作「插入」繼電器。 它們用作接口，允許具有固態輸出的 24VDC PLC 控制更大的大電流負載或具有不同電壓的負載。插入繼電器也可以是一種安全功能，允許高壓與控制面板的 24VDC 控制邏輯隔離。

## 選擇

對於初學者來說，選擇的過程可能會讓人望而生畏。DigiKey 確實有一些工具使這更容易；通常位於產品頁面的最後。 如下圖所示，你通常可以使用「相關產品」或「您可能會對以下項目感興趣」功能來定位零件。 在這個特殊的例子中，我們發現這篇文章中介紹的繼電器組件是以套件的形式提供的。 你也可以在製造商的頁面上找到相關資訊。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/8/b/8bd8ecc472233af7f773767ee1c472a44bddd786.png)

## 總結

為你的工業應用選擇控制繼電器可能具有挑戰性。 這些繼電器通常作為一系列相關組件提供，如本文所述，組件單獨提供或作為套件提供。需要仔細注意規格，因為有許多選項需要考慮，例如線圈電壓。 最後，突波抑制裝置的選擇可能決定繼電器連接的極性。