# 兩個繼電器可以串聯或並聯嗎?

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/41368>\
**Category:** 產品技術提示\
**Tags:** omron\
**Created:** [May 17, 2024, 2:14am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/41368 "2024-05-17T02:14:14Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kevin\_6462](https://sea2.discourse-cdn.com/digikey/user_avatar/forum.digikey.com/kevin_6462/32/8856_2.png) [@Kevin\_6462](https://forum.digikey.com/u/Kevin_6462)\
**Post date:** [May 17, 2024, 2:14am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/41368/1 "2024-05-17T02:14:14Z")

</div>

## 兩個繼電器可以串聯或並聯嗎?

### 繼電器串聯時的部分電壓

* * *

當與直流負載一起使用時，串聯的[繼電器](https://www.digikey.tw/zh/products/category/%E7%B9%BC%E9%9B%BB%E5%99%A8/14)將電壓分成兩部分，並且可能會中斷比單個繼電器更大的電壓。例如，如果兩個額定開關電壓為 200VDC / 20A 的繼電器串聯，則有可能中斷 400VDC / 20A。 對於 G5PZ-X，建議嘗試以下這種連接。(詳見個別規格書)

> **G5PZ-X 連接範例**
> 
> ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/6/5/652ee9814527b166745b84d646ae8cebefeb0f9f.png)
> 
> ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/e/5/e56139b921796cf7a61e0e0371e614c247f65aaf.png)
> 
> 每個繼電器可中斷 200 VDC，總共高達 400 VDC。

&nbsp;  
&nbsp;  
&nbsp;

* * *

[G5PZ-X系列產品](https://www.digikey.tw/short/8z4tn93t)

* * *

&nbsp;  
&nbsp;  
&nbsp;

### 串聯連接注意事項

* * *

如果串聯繼電器的重置時間不同，或者如果一個繼電器損壞（例如焊接），電弧可能會瞬間集中在一個繼電器上，導致其失效或損壞。

> ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/f/8/f809f4b9d6438a3c1d7790aa0793fa7638d6f795.png)
> 
> **理想狀態** 下，繼電器（1）和（2）同時工作，將 1/2 的系統電壓加到（1）和（2）  
> &nbsp;  
> &nbsp;  
> &nbsp;

> ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/0/c/0c592c14e23e1f3c728570fa9fa59eb35ff52bfb.png)
> 
> **如果繼電器（1）先於繼電器（2）動作** ，則發生電弧，全電壓加到（1），即 V(1) \> V(2)  
> &nbsp;  
> &nbsp;  
> &nbsp;

&nbsp;  
&nbsp;

### 當繼電器並聯時分流電流

* * *

並聯的繼電器可以產生更大的電流。 例如，兩個可以給 200A 通電的繼電器可以並聯起來給 400A 通電

**不過，歐姆龍並不建議並聯使用** 。

> ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/3/e/3e4f47d5122807f512ceb98672bfca21ed1b2ed1.png)
> 
> &nbsp;  
> &nbsp;  
> 在 **理想狀態** 下，繼電器（1）和（2）同時工作，流過（1）和（2）的電流相同。  
> &nbsp;  
> &nbsp;  
> &nbsp;

&nbsp;  
&nbsp;

### 並聯注意事項

* * *

如果一個繼電器發生故障，無法通電，則會有更多的電流流向另一個繼電器，導致其失效。另外，由於每個繼電器的接觸電阻不完全相同，電流就會集中在接觸電阻最低的繼電器上，導致其也發生故障。

為了防止這種情況，有必要使用額定餘裕超過電路電流的繼電器，或在每個繼電器的電流線上安裝電流感測器或熔斷器，以防止過流。

另外，當負載中斷時，電弧中斷總是集中在其中一個繼電器上，導致故障的風險很高。因此，控制是必要的，以確保在中斷時無負載（0A）施加，或電流保持在一個繼電器的額定電流範圍內。

**請注意，OMRON 不保證也不建議這範例操作。**

> ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/2/5/25c194f735dd5091841c16a0d7c264c181b1660b.png)
> 
> 在 **理想狀態** 下，繼電器（1）和（2）同時工作，流過（1）和（2）的電流是相同的。  
> &nbsp;  
> &nbsp;  
> &nbsp;  
> &nbsp;  
> &nbsp;  
> &nbsp;  
> 然而，由於其中一個繼電器發生故障或由於接觸電阻的差異，因此存在電流集中在一個繼電器的風險。
> 
> &nbsp;  
> &nbsp;

### ✨ 對策的例子

> ##### 1. 選擇電流容量大的繼電器
> 
> ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/e/f/effd885be8abd7dc155e642c9c9799d9135e44af.png)

> ##### 2. 插入電阻以平衡電流
> 
> ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/f/0/f0cfc1494aa898db0de3543db3e0a5b310513241.png)

&nbsp;  
&nbsp;

* * *

FAQ 是由 OMRON 提供

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/f/4/f485a70029a79ec3da7b845324595e6830f6a28e.png)  
  

[OMRON 繼電器](https://www.digikey.tw/short/dn9hp0w7)

請按以下連結瀏覽 FAQ 原文  
[https://components.omron.com/us-en/solutions/relays/power-relays-support](https://components.omron.com/us-en/solutions/relays/power-relays-support)

&nbsp;