如果您正在尋找 Littelfuse 37306300430 保險絲於 400% 及 1000% 額定電流條件下的相關數據,請注意,我們已向原廠確認,說明如下。
373 系列 是依據 UL 248-14 標準設計的保險絲。
由於 UL 248-14 並未規定保險絲在 400% 與 1000% 額定電流 條件下的熔斷(Opening/Blow)特性,因此原廠不會在這些條件下進行數據收集或提供相關規格。
相對地,372 系列(372 Series) 為符合 IEC 標準 的保險絲,因此其規格書中會包含在 400% 及 1000% 額定電流 條件下的熔斷特性數據。
換言之:
-
373 系列(UL 規範)
- 規格書不提供 400% 與 1000% 額定電流的熔斷數據。
- 因為 UL 248-14 並未要求此項測試。
-
372 系列(IEC 規範)
- 規格書提供 400% 與 1000% 額定電流的熔斷數據。
- 因為 IEC 標準要求相關測試與規範。
關於熔斷時間容差(Maximum Operating Time)
若您希望根據保險絲熔斷前的時間容差(最大動作時間)進行設計評估,原廠表示可參考 Time-Current Curve(TC Curve,時間-電流特性曲線) 所顯示的典型變異範圍。
對於相同電流條件下的熔斷時間,其變異量通常如下:
-
200% 額定電流時:
- 約為 ±15%
-
大於 200% 額定電流時:
- 約為 ±6%
範例:1A 額定電流保險絲
根據 TC Curve:
1. 200% 額定電流(2A)
- 典型熔斷時間:約 10 秒
- 時間容差:約 ±1.5 秒
即:
- 最短約 8.5 秒
- 最長約 11.5 秒
2. 400% 額定電流(4A)
- 典型熔斷時間:約 1 秒
- 時間容差:約 ±0.06 秒
即:
- 最短約 0.94 秒
- 最長約 1.06 秒
重要說明
上述時間變異範圍僅為根據 TC Curve 所示典型值(Typical Values) 推估的一般參考資訊。
這些數值:
- 並非任何標準所保證的最大動作時間
- 不應視為保證值(Guaranteed Values)
- 僅能作為設計評估與預估熔斷時間時的參考依據
總結
- 372 系列符合 IEC 規範,因此規格書提供 400% 與 1000% 額定電流下的熔斷特性資料。
- 373 系列符合 UL 248-14 規範,而 UL 標準未要求此類數據,因此規格書未提供。
- TC Curve 的熔斷時間變異通常為:
- 200% 額定電流:約 ±15%
- >200% 額定電流:約 ±6%
- 上述時間容差僅為典型參考值,並非原廠保證規格。
