是否可以使用三用電表測試固態繼電器 ( SSR ) 嗎?

如果我們懷疑固態繼電器 (SSR) 有故障,是否可以使用三用電表測試固態繼電器,來判斷這固態繼電器是否工作正常?

簡單來說: 不,那是不可能的。固態繼電器需要在輸入端施加小量的電壓/電流,輸出端便能導通。大多數三用電表設計僅提供少量電壓,用來測量隨後的電流消耗。因此,在測量固態繼電器時,三用電表通常會顯示開路(或極高阻抗),這是因為電錶的輸出不足以開啟繼電器。

測試方法
連接負載和電源,並在輸入 ON 和 OFF 時檢查負載端子的電壓。 SSR 關閉時,輸出電壓將接近負載電源電壓。 隨著 SSR 開啟,電壓將下降到大約 1 V。 如果假負載是輸出功率約為 100 W 的燈,則可以更清楚地檢查這一點。
image

這裡有的一份 omron 文件,可以幫助了解測試固態繼電器的簡單方法。