Adam Tech의 IEC-F-1과 같은 AC 전원 입력 모듈은 디지키에서도 종종 논란을 일으키는 부품입니다. 이러한 부품들은 디지키 웹사이트에 특정 전류 정격으로 등록되어 있으며, IEC-F-1의 경우에는 15A입니다. 그러나 실제 제품 라벨이나 규격서를 확인해 보면 10A와 같은 다른 전류 정격을 발견할 수 있습니다. 왜 이런 차이가 발생할까요?
이렇게 장치의 전류 정격이 다른 이유는 안전 인증 기준의 시험 방식이 서로 다르기 때문입니다. 예를 든 IEC-F-1의 경우, 15A 정격은 UL 인증 기준에 따른 전류 정격으로, UL 기준과 UL 시험에 따르면 해당 장치는 15A를 처리할 수 있습니다. 반면, 10A 전류 정격은 IEC 기준과 시험에 따른 것으로, IEC는 기준이 더 엄격해서 같은 장치라도 전류 정격이 10A로 낮아집니다. 따라서 장치에 적용해야 하는 전류 정격은 어느 기준으로 제품을 설계하느냐 또는 어느 기준을 사용할 것이냐에 따라 달라집니다. 일반적인 취미 용도라면 15A 정격을 기준으로 사용해도 문제가 없겠지만, 양산 제품과 같은 경우라면 해당 제품에 적용되는 기준을 검토하고 준수하도록 해야 합니다.
영문 원본: AC Power Entry Modules: Why Do They have Different Current Ratings?