電源シーケンサと電圧スーパーバイザは、各電源レールに対してタイミングと電圧閾値を明確に設定し、それらに基づく制御や監視を実現します。
マルチチャンネル電源シーケンサは、電源レールを有効化および無効化するタイミングと順序を制御します。
マルチチャンネル電源シーケンサは、現在の電源レールの電圧が目標電圧に対して規定された範囲内に入るまで、次の電源レールの有効化を待機させることができます。その後、所定の遅延時間を設けてから次の電源レールを有効化します。これにより、単調かつグリッチのない電圧の立ち上がりを確保しやすくなります。
Analog Devicesは、MAX16050、MAX16165、MAX16025 など、監視機能を備えた多様な電源シーケンス制御用集積回路(IC)を提供しています。
一方、電圧スーパーバイザは、電源レールの電圧を継続的に監視し、その電圧が許容動作範囲内に維持されているかどうかを判定します。
高性能な電圧スーパーバイザは、±0.3%という高い閾値精度で複数の電圧を監視する機能を備えています。また、いずれかの電源レールの電圧が規定範囲を外れるとリセット信号をアサートすることで、パワーオンリセット、適切なシーケンス制御、および継続的な監視をサポートします。³˒⁴ 実際には、電圧スーパーバイザは、低電圧または過電圧が発生した際に、FPGAを制御された形でリセットしたり、安全にシャットダウンしたりすることで、不安定な動作を防止できます。電源シーケンサと組み合わせることで、正しい起動順序を確保するとともに、すべての電源レールを対象に、システムの動作状態を継続的に監視できます。
ADIの ADM6840 は、最大8本の電源レールに対応する監視機能を内蔵した構成可能な電源シーケンサで、高度なFPGAおよびシステムオンチップ(SoC)プラットフォーム向けに特別に設計されています。1つのデバイスで8本すべての電源レールを管理することで、一般的な4チャンネルのソリューションと比較して、外付け部品の数を削減し、複雑さを低減できます。
関連トピックス:
FPGAに複数の電源レールのシーケンス制御が必要な理由は?
信頼性の高い電源投入および電源切断シーケンス
電源切断シーケンス制御とは?また、なぜ電源投入シーケンス制御と同じくらい重要なのか?
8チャンネル電源シーケンサが複数の4チャンネルデバイスよりも優れている理由は?
ADM6840はFPGAの電源投入タイミングの一貫性をどのように確保するのか?
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
|---|---|
| MAX16050ETI+TTR-ND、 MAX16050ETI+TCT-ND、 MAX16050ETI+TDKR-ND |
MAX16050ETI+T |
| MAX16050ETI±ND | MAX16050ETI+ |
| 175-MAX16165ATPH+TTR-ND、 175-MAX16165ATPH+TCT-ND、 175-MAX16165ATPH+TDKR-ND |
MAX16165ATPH+T |
| 505-MAX16165ATPH±ND | MAX16165ATPH+ |
| MAX16025TE±ND | MAX16025TE+ |
| MAX16025TE+TTR-ND、 MAX16025TE+TCT-ND、 MAX16025TE+TDKR-ND |
MAX16025TE+T |
| 175-ADM6840EAWABFH+TTR-ND、 175-ADM6840EAWABFH+TCT-ND、 175-ADM6840EAWABFH+TDKR-ND |
ADM6840EAWABFH+T |