本工程簡報深入探討了工業安全光幕的內部工作原理,重點介紹了電路板上的細節,例如紅外線發射器、電源和微控制器。文章包含高解析度照片,展示了 Banner Engineering EZ-Screen LP 光幕的內部結構,如圖 1 所示。
典範文章:光幕工程指南
圖 1:作者工作台上的一對 Banner EZ Screen LP 光幕。
警告:
切勿拆卸或改裝光幕或任何其他工業安全設備。否則將損害設備的完整性,導致故障或嚴重人身傷害。
本文僅供教育用途。本文旨在幫助您更好地理解相關技術,以便您可以直觀地了解其內部組件。
堅固的外殼
光幕的外部組件如圖 2 所示。這些組件共同為電子元件提供 IP65 防護等級(防塵防水)。
圖中可見:
-
頂部:鋁製外殼
-
中(由左至右):
- 安裝夾
- 頂蓋
- 底蓋
- 用於傳輸 PCB 板上 LED 光線的導光管
-
底部:細長的紅色紅外線透明窗口
值得一提的是,光幕的拆解難度也出乎意料地高。黏合劑和 IP65 防護等級的密封劑將整個組件牢固地固定在一起。
圖 2:光幕的外殼組件。
紅外線發射器
圖 3 展示了紅外線 (IR) 發射器的圖像。實際上,我們看到的是位於每個發射器頂部的透鏡。此透鏡確保光束以一系列平行光束的形式射出,且擴散最小。該圖像也暗示了一種節省成本的組裝方法。我們推測光幕是以 N 個長度單元為單位建構的,其中 N 為單一紅外線模組的長度。這是一種常見的行業設計,但尚未在 Banner 產品中得到證實。
圖中包含一個設定為 10mm 的卡尺,用於顯示感測器之間的距離。這種均勻的距離和緊密的光束間距是工業安全的關鍵要素。這種光幕屬於 DigiKey 的手指防護類別。當操作員靠近機器的防護區域時,可以快速偵測到(安全關閉)。請參閱這篇文章,進一步了解手指防護級和手部防護級光幕的差異和意義。根據 Banner 的文檔,這些決定是按照 ANSI B11.19 和 ISO 13855 做出的。
圖 3:間距為 10mm 的紅外線發射器影像。
電源和輸入保護
一般來說,工業級組件的設計標準遠高於一般電子組件。考慮到光幕是一種用於保護機器的安全裝置,這一點尤其重要。如圖 4 所示,光幕的電源部分也是如此:
- 雙向瞬態電壓抑制 (TVS)
- 極性保護,防止一時忘記棕色線為火線 (24VDC)
- 保險絲保護
- 用於微控制器的低壓開關電源
此外,我們還可以看到外部電纜連接器。與之相符的卡邊連接如圖 5 所示。
Banner 可拆卸連接器 (RD) 是一項方便的設計,因為有多種不同長度的電纜可供選擇,以滿足您的專案需求。例如,DigiKey 提供從短款 M12 連接器到 100 英尺(30.48 公尺)帶飛線電纜的各種規格。請務必查閱 Banner 的 EZ-SCREEN LP(薄型)安全光幕使用說明書。
圖 4:光幕電源和輸入保護電路。
圖 5:帶有卡邊保護的光幕電纜連接至 M12 連接器。
微控制器編排
我得坦白一件事……我喜歡拆東西。
不過,在找到螺絲起子之前,我總是會先猜測產品中使用的是哪一款微控制器。這款光幕果然沒讓我失望,它採用的是 PIC16F886。我不禁想起自己第一次用彙編語言編寫 PIC16 微控制器程式時的情景,不禁莞爾一笑。
至於光幕(發射器側),其具體工作原理尚不清楚。但是,我們可以合理推測,微控制器提供以下功能:
- 透過板載 LED 指示燈顯示狀態訊息
- 電源狀態監控
- 它還可能控制紅外線光束的順序,以提高光幕的穩定性
對應的接收器(很可能也是 PIC16)負責判斷光幕的狀態,並根據需要控制 OSSD 訊號和其他訊號。
圖 6:光幕採用 PIC16 進行控制。
完結前感想
請注意我們最初的警告:切勿拆卸或改裝工業安全設備!
同時,務必抓住一切機會,安全地檢查無法使用的設備,並了解其組裝方式。例如,可以對圖 4 所示的電源部分進行逆向工程。透過理解雙向 TVS 二極體、極性二極體、保險絲和 I/O 訊號之間的關係,學習電子學知識。