올바른 PTC 리셋 가능 퓨즈 선택하기

1. 회로의 매개 변수 결정하기

  • 정상 동작 전류, 최대 동작 전압, 최대 인터럽트 전류, 최대 주변 온도를 기록하십시오.

선택한 PTC 소자는 예상 과부하 전류 스파이크 및 정상 동작 전류와 함께 돌입 전류도 흘릴 수 있어야 합니다. PTC 리셋 가능 퓨즈는 정상 동작 상태가 아닐 뿐만 아니라 일반적으로 바람직하지 않은 상태인 과전류 및/또는 과열이 발생한 동안만 동작하도록 만들어진 보호 소자입니다. PTC는 정상 동작 상태에서 수없이 작동하는 스위치와 같은 동작을 하도록 만들어지진 않았습니다. PTC 퓨즈를 스위치처럼 취급해서 너무 많이 껐다 켜거나 장시간 트립 상태를 유지하면 퓨즈에 피로를 야기할 수 있습니다.

또한, PTC 리셋 가능 퓨즈는 일회성 퓨즈(또는 일회성 양극 연결 분리)가 아닙니다. PTC가 트립 위치에 있으면 소량의 잔류 전류가 여전히 PTC를 통해 흐릅니다. 반면, 일회성 퓨즈는 일회성 연결 분리로 과전류가 발생하면 영구적으로 열림 상태가 되도록 설계되었습니다.

2. PTC 리셋 가능 퓨즈 선택하기

  • 온도에 따른 경감 그래프/차트를 활용하여 최대 주변 온도 및 정상 상태 전류에 근거하여 선택하십시오.

3. 정격 비교하기

  • 전기적 특성 표를 활용하여, 선택한 소자의 최대 정격과 회로의 최대 정격을 비교하십시오.

4. 타임-투-트립 결정하기

  • 정의된 최대 타임-투-트립 및/또는 사용 가능한 타임-투-트립 곡선이 있는 경우 이를 활용 해 결정하십시오.

타임-투-트립 곡선은 제품에 필요한 적절한 트립 전류를 결정하는 데 도움이 되는 유용한 도구입니다. 가능하다면, 각 PTC 값이 다양한 전류 값에서 트립이 발생하는 데 걸리는 시간을 서로 다른 색으로 표시하였습니다. 그림 2의 예제 곡선에서 노란색 선을 그래프의 위에서 아래로 따라가면, PTC는 다음과 같은 지점에서 일반적으로 트립합니다:

  • 1.5A에서 1000초
  • 4.8A에서 1초
  • 9A에서 0.2초
  • 18A에서 0.03초
  • 25A에서 0.01초

image

5. 동작 온도 범위 확인하기

  • 적용 동작 온도내에서의 원하는 성능을 확인 하십시오.

온도는 PTC 리셋 가능 퓨즈의 성능에 직접적으로 영향을 미칩니다. 정격 전류 사양보다 높거나 낮은 동작 온도를 충족하기 위해서는 지정된 또는 정격 전류의 경감이 필요합니다.

동작 온도를 높이면 유지 전류(Ihold) 또는 트립 전류는 감소합니다. 낮은 온도에서는 반대입니다. 동작 온도를 낮추면 유지 전류(Ihold) 또는 트립 전류는 증가합니다. 설계자는 회로의 동작 온도 변화를 인지하고 회로 보호가 제대로 동작할 수 있도록 올바른 경감을 적용해야 합니다.

온도 경감 곡선(thermal derating curve)은 적절한 경감을 결정하는 데 도움이 되는 도구입니다. 그림 3은 일반적인 경감 곡선 예시입니다. 경감점(수직축)에 따른 온도(수평축)를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 100% 경감점은 +20°C에서 교차합니다.

image

6. 퓨즈 치수와 장착 스타일 확인하기

  • PCB 패드 레이아웃 치수 또는 리드 치수 그리고 최종 제품 설계에의 적합성을 확인하십시오.

Digi-Key PTC 리셋 가능 퓨즈
https://www.digikey.kr/ko/products/filter/ptc-resettable-fuses/150

아래도 참고하시기 바랍니다:
https://www.digikey.com/en/pdf/e/eaton/resettable-ptc-fuses
https://www.digikey.com/en/pdf/e/eaton/ptc-resettable-fuse-application-guidelines



영문 원본: Choosing the Correct PTC Resettable Fuse