質問:
2極のリレーで電圧や電流の異なる負荷を開閉することができますか?
回答:
リレーの定格内での使用であれば可能ですが、微小負荷を開閉する場合や、負荷の電圧の差が大きい場合には、隣接接点への影響が考えられますのでご注意ください。1個のリレーで大きな負荷と微小負荷を同時に開閉することは避けてください。
解説:
電圧・電流差のある負荷開閉での注意点
- 一般的に負荷の電圧の差が大きい場合 、高い電圧の負荷を開閉する接点でアークが発生し、隣接接点間に短絡が生じる恐れがあります。
- 微小負荷を開閉する場合 、大きな負荷を開閉すると、アークにより有機ガスや炭化物が飛散します。 周囲に飛散した炭化物、接点の磨耗粉が隣の微小負荷を開閉している接点に付着することで、接触信頼性が低下し、接触不良に至る恐れがあります。
1個のリレーで大きな負荷と微小負荷を同時に開閉することは避けてください。
プリント基板用リレー共通の注意事項:「負荷回路」をご参照ください
ワンポイントアドバイス
ワンポイントアドバイスはありません
DigiKeyのウェブサイトでこの製品ラインをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
リレー | DigiKey Electronics
この「よくある質問」はOmronから提供されています。
オリジナルのFAQをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。