コンタクタで、AC1とAC3は何を意味しますか?

AC-1 - このカテゴリは、力率が0.95を超えるすべての抵抗性負荷(非誘導性)またはわずかに誘導性の負荷に適用されます。アークを簡単に遮断でき、アーク放電と接点摩耗を最小限に抑えます。

AC-3 - このカテゴリは、高誘導負荷、かご型モータのスイッチングで、速度が上がるとモータの通常運転中に遮断されるものに適用されます。閉じるとき、コンタクタはモータの定格全負荷電流の約 5~7 倍の突入電流を流します。開くと、コンタクタはモータの定格全負荷電流を遮断します。この定格は、突入電流の大きいスイッチングのため、AC-1より低くなっています。

以下は、その他の等級を含めて一覧化した表です。

使用負荷種別 代表的な適用[2][3] 適用IEC規格[4]
AC-1 誘導 または低誘導負荷、例:抵抗炉、ヒータ 60947-4-1
AC-2 巻線型モータ:停止 60947-4-1
AC-3 かご型モータ:始動、運転中のモータの停止 60947-4-1
AC-4 かご型モータ:始動、プラッギング、インチング 60947-4-1
AC-5a 放電灯の開閉 60947-4-1
AC-5b 白熱灯の開閉 60947-4-1
AC-6a 変圧器の開閉 60947-4-1
AC-6b コンデンサバンクの開閉 60947-4-1
AC-7a 家庭用の低誘導負荷、例:ミキサー、撹拌機 60947-4-1
61095
AC-7b 家庭用のモータ負荷、例:扇風機、セントラルクリーナ 60947-4-1
61095
AC-8a 手動リセット式過負荷引き外し装置付き密閉型冷媒コンプレッサ
モータの制御
60947-4-1
AC-8b 自動リセット式過負荷引き外し装置付き密閉型冷媒コンプレッサ
モータの制御
60947-4-1
AC-12 抵抗負荷およびオプトカプラ絶縁によるソリッドステート負荷の
制御
60947-5-2
AC-13 トランス絶縁によるソリッドステート負荷の制御 60947-5-1
AC-14 小型電磁負荷の制御 60947-5-1
AC-15 AC電磁負荷の制御 60947-5-1
AC-20 無負荷状態での接続と切断 60947-3
AC-21 抵抗負荷の開閉(中程度の過負荷を含む) 60947-3
AC-22 抵抗負荷と誘導負荷の混在する開閉(中程度の過負荷を含む) 60947-3
AC-23 モータ負荷など誘導性の高い負荷の開閉 60947-3
AC-31A
AC-31B ³
無誘導または低誘導負荷 60947-6-1
AC-33A
AC33B³)
モータ負荷、またはモータ、抵抗器、および最大30%の
白熱灯負荷を含む混合負荷
60947-6-1
AC-35A
AC-35B ³)
ガス放電灯負荷 60947-6-1
AC-36A
AC36B ³)
白熱灯負荷 60947-6-1
AC-40 抵抗負荷と誘導負荷が混在する配電回路 60947-6-2
AC-41 無誘導または低誘導負荷、抵抗炉 60947-6-2
AC-42 巻線型モータの始動と停止 60947-6-2
AC-43 かご型モータ:始動、運転中のモータの停止 60947-6-2
AC-44 かご型モータ:始動、逆流制動¹)または反転¹)、タイピング²) 60947-6-2
AC-45a ガス放電等の開閉 60947-6-2
AC-45b 白熱灯の開閉 60947-6-2
AC-51 無誘導または低誘導負荷、抵抗炉 60947-4-3
AC-52a 巻線型モータの固定子巻線の制御:始動工程、操縦、操作用の
始動電流による8時間運転
60947-4-2
AC-52b 巻線型モータの固定子巻線の制御:間欠運転 60947-4-2
AC-53a かご型モータの制御:始動工程、操縦、操作用の始動電流による
8時間運転
60947-4-2
AC-53b かご型モータの制御:間欠運転 60947-4-2
AC-55a 放電灯の電気制御の開閉 60947-4-3
AC-55b 白熱灯の開閉 60947-4-3
AC-56a トランスの開閉 60947-4-3
AC-56b コンデンサ電池の開閉 60947-4-3
AC-58a 密閉型冷凍コンプレッサモータの制御、過負荷解除の自動復帰
機能付き:始動、操縦、操作のための始動電流による8時間運転
60947-4-2
AC-58b 密閉型冷凍コンプレッサのモータを制御し、過負荷トリップを
自動復帰する機能付き:間欠運転
60947-4-2
AC-140 保持電流0.2A以下の小型電磁負荷の制御、例:コンタクタ、
リレー
60947-5-2
A 回路保護(定格短時間耐電流なし) 60947-3
B 回路保護(定格短時間耐電流あり) 60947-3
DC-1 無誘導または低誘導負荷、抵抗炉、ヒータ 60947-4-1
DC-3 分巻モータ、始動、プラッギング(1)、インチング(2)、
モータのダイナミックブレーキ
60947-4-1
DC-5 直巻モータ、始動、プラッギング(1)、インチング(2)、
モータのダイナミックブレーキ
60947-4-1
DC-6 白熱灯の開閉 60947-4-1
DC-12 抵抗負荷およびオプトカプラ絶縁によるソリッドステート
負荷の制御
60947-5-1
60947-5-2
DC-13 DC電磁負荷の制御 60947-5-1
60947-5-2
DC-14 回路内にエコノミー抵抗器を有する直流電磁負荷の制御 60947-5-1
DC-20 無負荷状態での接続と切断 60947-5-1
DC-21 抵抗負荷の開閉(中程度の過負荷を含む) 60947-5-1
DC-22 抵抗負荷と誘導負荷の混在する開閉(中程度の過負荷を含む)、
例えば分巻モータ
60947-5-1
DC-23 高誘導性負荷の開閉、例えば直列モータ 60947-5-1

出典:
Schneider Electric - What do the terms AC1 and AC3 mean?
(AC1、AC3とはどのような意味ですか?)
Siemens - Forum - AC2, AC3 & AC4 contactors
Wikipedia - Utilization categories (利用カテゴリ)



オリジナル・ソース(English)