AC-1 - このカテゴリは、力率が0.95を超えるすべての抵抗性負荷(非誘導性)またはわずかに誘導性の負荷に適用されます。アークを簡単に遮断でき、アーク放電と接点摩耗を最小限に抑えます。
AC-3 - このカテゴリは、高誘導負荷、かご型モータのスイッチングで、速度が上がるとモータの通常運転中に遮断されるものに適用されます。閉じるとき、コンタクタはモータの定格全負荷電流の約 5~7 倍の突入電流を流します。開くと、コンタクタはモータの定格全負荷電流を遮断します。この定格は、突入電流の大きいスイッチングのため、AC-1より低くなっています。
以下は、その他の等級を含めて一覧化した表です。
使用負荷種別 | 代表的な適用[2][3] | 適用IEC規格[4] |
---|---|---|
AC-1 | 無誘導 または低誘導負荷、例:抵抗炉、ヒータ | 60947-4-1 |
AC-2 | 巻線型モータ:停止 | 60947-4-1 |
AC-3 | かご型モータ:始動、運転中のモータの停止 | 60947-4-1 |
AC-4 | かご型モータ:始動、プラッギング、インチング | 60947-4-1 |
AC-5a | 放電灯の開閉 | 60947-4-1 |
AC-5b | 白熱灯の開閉 | 60947-4-1 |
AC-6a | 変圧器の開閉 | 60947-4-1 |
AC-6b | コンデンサバンクの開閉 | 60947-4-1 |
AC-7a | 家庭用の低誘導負荷、例:ミキサー、撹拌機 | 60947-4-1 61095 |
AC-7b | 家庭用のモータ負荷、例:扇風機、セントラルクリーナ | 60947-4-1 61095 |
AC-8a | 手動リセット式過負荷引き外し装置付き密閉型冷媒コンプレッサ モータの制御 |
60947-4-1 |
AC-8b | 自動リセット式過負荷引き外し装置付き密閉型冷媒コンプレッサ モータの制御 |
60947-4-1 |
AC-12 | 抵抗負荷およびオプトカプラ絶縁によるソリッドステート負荷の 制御 |
60947-5-2 |
AC-13 | トランス絶縁によるソリッドステート負荷の制御 | 60947-5-1 |
AC-14 | 小型電磁負荷の制御 | 60947-5-1 |
AC-15 | AC電磁負荷の制御 | 60947-5-1 |
AC-20 | 無負荷状態での接続と切断 | 60947-3 |
AC-21 | 抵抗負荷の開閉(中程度の過負荷を含む) | 60947-3 |
AC-22 | 抵抗負荷と誘導負荷の混在する開閉(中程度の過負荷を含む) | 60947-3 |
AC-23 | モータ負荷など誘導性の高い負荷の開閉 | 60947-3 |
AC-31A AC-31B ³ |
無誘導または低誘導負荷 | 60947-6-1 |
AC-33A AC33B³) |
モータ負荷、またはモータ、抵抗器、および最大30%の 白熱灯負荷を含む混合負荷 |
60947-6-1 |
AC-35A AC-35B ³) |
ガス放電灯負荷 | 60947-6-1 |
AC-36A AC36B ³) |
白熱灯負荷 | 60947-6-1 |
AC-40 | 抵抗負荷と誘導負荷が混在する配電回路 | 60947-6-2 |
AC-41 | 無誘導または低誘導負荷、抵抗炉 | 60947-6-2 |
AC-42 | 巻線型モータの始動と停止 | 60947-6-2 |
AC-43 | かご型モータ:始動、運転中のモータの停止 | 60947-6-2 |
AC-44 | かご型モータ:始動、逆流制動¹)または反転¹)、タイピング²) | 60947-6-2 |
AC-45a | ガス放電等の開閉 | 60947-6-2 |
AC-45b | 白熱灯の開閉 | 60947-6-2 |
AC-51 | 無誘導または低誘導負荷、抵抗炉 | 60947-4-3 |
AC-52a | 巻線型モータの固定子巻線の制御:始動工程、操縦、操作用の 始動電流による8時間運転 |
60947-4-2 |
AC-52b | 巻線型モータの固定子巻線の制御:間欠運転 | 60947-4-2 |
AC-53a | かご型モータの制御:始動工程、操縦、操作用の始動電流による 8時間運転 |
60947-4-2 |
AC-53b | かご型モータの制御:間欠運転 | 60947-4-2 |
AC-55a | 放電灯の電気制御の開閉 | 60947-4-3 |
AC-55b | 白熱灯の開閉 | 60947-4-3 |
AC-56a | トランスの開閉 | 60947-4-3 |
AC-56b | コンデンサ電池の開閉 | 60947-4-3 |
AC-58a | 密閉型冷凍コンプレッサモータの制御、過負荷解除の自動復帰 機能付き:始動、操縦、操作のための始動電流による8時間運転 |
60947-4-2 |
AC-58b | 密閉型冷凍コンプレッサのモータを制御し、過負荷トリップを 自動復帰する機能付き:間欠運転 |
60947-4-2 |
AC-140 | 保持電流0.2A以下の小型電磁負荷の制御、例:コンタクタ、 リレー |
60947-5-2 |
A | 回路保護(定格短時間耐電流なし) | 60947-3 |
B | 回路保護(定格短時間耐電流あり) | 60947-3 |
DC-1 | 無誘導または低誘導負荷、抵抗炉、ヒータ | 60947-4-1 |
DC-3 | 分巻モータ、始動、プラッギング(1)、インチング(2)、 モータのダイナミックブレーキ |
60947-4-1 |
DC-5 | 直巻モータ、始動、プラッギング(1)、インチング(2)、 モータのダイナミックブレーキ |
60947-4-1 |
DC-6 | 白熱灯の開閉 | 60947-4-1 |
DC-12 | 抵抗負荷およびオプトカプラ絶縁によるソリッドステート 負荷の制御 |
60947-5-1 60947-5-2 |
DC-13 | DC電磁負荷の制御 | 60947-5-1 60947-5-2 |
DC-14 | 回路内にエコノミー抵抗器を有する直流電磁負荷の制御 | 60947-5-1 |
DC-20 | 無負荷状態での接続と切断 | 60947-5-1 |
DC-21 | 抵抗負荷の開閉(中程度の過負荷を含む) | 60947-5-1 |
DC-22 | 抵抗負荷と誘導負荷の混在する開閉(中程度の過負荷を含む)、 例えば分巻モータ |
60947-5-1 |
DC-23 | 高誘導性負荷の開閉、例えば直列モータ | 60947-5-1 |
出典:
Schneider Electric - What do the terms AC1 and AC3 mean?
(AC1、AC3とはどのような意味ですか?)
Siemens - Forum - AC2, AC3 & AC4 contactors
Wikipedia - Utilization categories (利用カテゴリ)