一般的に、直流パワーリレーには、遮断時にアークを伸長させるため、永久磁石が組み込まれています。この磁石により発生する磁場が、周囲の電子部品、特に電流センサ(CT:Current transformer)の動作に影響を与えることがあります。
CTの場合、この永久磁石の磁場により、バイアスがかかり、正確な電流値測定の妨げになることがあります。
ここでは、オムロンの直流パワーリレーの磁場分布についてご紹介します。お客様の基板レイアウト設計にお役立てください。
シミュレーションによる磁場解析の結果、リレー筐体の表面から約20mm離すことで数mTレベルの磁束密度になることが予測されます。
❚ G9KB-1A
解析条件:
コイル印加:100%印加
解析ソフト:J-MAG
❚ G7L-2A-X
解析条件:
コイル印加:100%印加
解析ソフト:J-MAG
❚ G5PZ-1A-X
解析条件:
コイル印加:100%印加
解析ソフト:J-MAG
❚ G2RG-2A-X
解析条件:
コイル印加:100%印加
解析ソフト:J-MAG