質問:
リレーをトランジスタで駆動しても問題ありませんか?
回答:
DCコイルのリレーであれば、トランジスタでの駆動は可能です。
ただし、コイルオフ時にコイルより発生する逆起電圧は、半導体素子の破壊や装置の誤動作の原因となります。
対策として、コイル両端にサージ吸収回路を付加してくださ い。.
解説:
リレーのコイルサージ対策については、FAQE10041 「リレーのコイルサージ対策について教えてください。」 をご参照ください。
プリント基板用リレー共通の注意事項:2-2-5 「コイルオフ時のサージ防止について」をご参照ください。
ワンポイントアドバイス
サージ吸収回路を付加した場合、リレーの復帰時間が長くなりますので、実使用回路にてご確認の上、ご使用ください。
DigiKeyのウェブサイトでこの製品ラインをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
リレー | DigiKey Electronics
この「よくある質問」はOmronから提供されています。
オリジナルのFAQをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
https://components.omron.com/jp-ja/faq/relays/FAQE10040